Jag vet att jag har sett en i EMMA's regelbok nånstans men jag hittar inte nu så jag undrar om nån vet hur den är? Man räknade ut hur tjock och lång kabel man ska ha för att få ett visst spänningsfall.
Tack på förhand!

85 Inlägg
2 december 2006
#2
prova att sök... jag trro den finns här på forumet...


85 Inlägg
2 december 2006
#3
"7. Hur grova kablar skall jag dra till mitt slutsteg? 

Börja med att ta reda på hur mycket ström ditt slutsteg drar och räkna ut hur lång kabel som behövs. Vet du inte hur mycket ström ditt slutsteg drar kan det räknas ut enligt följande: Steg med 50% verkningsgrad. Total uteffekt i W vid 4 Ω multiplicerat med 2. Summan divideras sedan med matningsspänningen (vanligen 13 V). Exempel: Slutsteg på 4 x 50 W x 2 = 400 dividerat med 13 = 31,8 A. Ditt slutsteg drar ca 30 A max. Om du behöver 5 m kabel, läs i tabellen på 20 - 35 A och 5 m kabel = 16 mm2 kabel. Har du flera slutsteg summerar du strömförbrukningen. På samma sätt räknas jordkabeln ut. Som regel försöker man att jorda slutstegen sån nära stegen som möjligt, det blir inte bättre om du drar jordkabeln direkt till batteriet utan risken för att få spänningsfall och störningar ökar.

Om du har flera slutsteg så är det enklare att dra en (1) grov kabel från batteriet till slutstegen och sedan dela den till flera mindre kablar så nära slutstegen som möjligt. Att dra en "för grov" kabel är bara bra.

Tabellen uträknad för att få mindre än 0,5 V spänningsfall.

Fõrbruk-
ning 0 -
1,2 m 1,2 -
2,1 m 2,1 -
3 m 3 -
4 m 4 -
4,9 m 4,9 -
5,8 m 5,8 -
6,7 m
0-5A 1 1 1 1,5 1,5 2,5 2,5
5-10A 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4 8
10-20A 2,5 4 8 8 8 10 10
20-35A 8 8 10 10 16 16 16
35-50A 8 10 10 16 16 21 21
50-65A 10 10 16 21 21 21 21
65-85A 16 16 21 33 33 33 33
85-105A 16 16 21 33 33 33 33
105-125A 21 21 21 33 33 45 45
125-150A 33 33 33 33 45 45 45

Kabelaria Max sÌkring Amp   Viktigt är också att du avsäkrar kabeln så nära batteriet. Det är då kabeln som skall avsäkras. Använd en säkring enligt tabellen här till vänster. Förbrukaren (t ex slutsteg) skall också avsäkras. Det vanligaste är att det sitter säkring fabriksmonterad på förbrukaren.
1 7,5
1,5 15
2,5 25
4 30
6 35
8 40
10 50
16 60
21 100
33 160
45 200
55 300

Viktigt är också att du avsäkrar kabeln så nära batteriet. Det är då kabeln som skall avsäkras. Använd en säkring enligt tabellen här till vänster. Förbrukaren (t ex slutsteg) skall också avsäkras. Det vanligaste är att det sitter säkring fabriksmonterad på förbrukaren."



saxat från nardik.se
Senast redigerat av KuLLeN (2 december 2006)


21 761 Inlägg
2 december 2006
#4
Och om man själv vill räkna ut det teoretiska spänningsfallet så använder man denna formel:

0,017 x kabellängden(m)/kabelarean(mm2). Då får man fram resistansen i en kopparkabel. Sedan multiplicerar man detta värde med den ström som ska flyta genom kabeln, resultatet blir ett beräknat spänningsfall i Volt.

Exempel: En 5m lång 16mm2 kabel som det ska flyta 60A igenom. 0,017 x 5m/16mm2=0,0053125(Ohm), sedan multiplicerar vi det med 60A och får svaret 0,31875V. Alltså blir det teoretiska spänningsfallet i själva kabeln ca 0,32V.

Men sedan gäller det att alla skarvar och kabelskofastsättningar är ordentligt gjorda, annars blir det ytterligare spänningsfall vid dessa kopplingspunkter också.
Senast redigerat av Drönirettab (2 december 2006)

Piratpartiet
339 Inlägg
3 december 2006
Trådstartare
#5
Drönirettab skrev:
Och om man själv vill räkna ut det teoretiska spänningsfallet så använder man denna formel:

0,017 x kabellängden(m)/kabelarean(mm2). Då får man fram resistansen i en kopparkabel. Sedan multiplicerar man detta värde med den ström som ska flyta genom kabeln, resultatet blir ett beräknat spänningsfall i Volt.

Exempel: En 5m lång 16mm2 kabel som det ska flyta 60A igenom. 0,017 x 5m/16mm2=0,0053125(Ohm), sedan multiplicerar vi det med 60A och får svaret 0,31875V. Alltså blir det teoretiska spänningsfallet i själva kabeln ca 0,32V.

Men sedan gäller det att alla skarvar och kabelskofastsättningar är ordentligt gjorda, annars blir det ytterligare spänningsfall vid dessa kopplingspunkter också.

Tack! Det var precis den jag sökte. Vi har ett projekt i skolan och min grupp har forskat om kablar, så skarvar är inget nödvändigt att ha med i beräkningen.

21 761 Inlägg
3 december 2006
#6
Jaha, då vill jag förtydliga formeln lite.

Egentligen är det: Rå x längden/arean. Rå betyder resistivitet och anges vid +20 eller 25 grader(minns inte exakt). För koppar är detta värde ca 0,017(0,017-0,018)och för silver är det 0,016.

Det finns tabeller för olika metallers Rå-värde, har inga mer värden i huvudet än dessa. Men koppar är förstås det vanligaste man vill veta när det handlar om vanliga kablar.

Piratpartiet
339 Inlägg
3 december 2006
Trådstartare
#7
Ok, misstänkte att det var rå, visste bara inte vad det kallades. Det vi håller på med är koppar och aluminium (tror aluminium ska ha 0.026). Det vi har inriktat oss på är kablar i hemmet, så det är mest koppar.

Piratpartiet
339 Inlägg
3 december 2006
Trådstartare
#8
Finns det nån formel som man räknar ut hur hög värme det blir med en viss ström?