LejonLeo skrev:
Lonefox skrev:
LejonLeo skrev:
Jag tycker att debatten om att ju grövre kablar desto bättre är ett skämt. De behöver knappast vara grövre än den industristandard för arbetsmaskiner på 400v har. Därmed punkt. Resten är som sagt ett skämt.
Ursäkta mig men VILKEN planet lever du på?
Ju högre spänning man har ju mindre ström behövs för att nå samma effekt. Således behöver man även klenare kabel.
Ju lägre spänning man har ju mer ström behöver man för att få ut samma effekt och ju grövre kabel behöver man.
Exempel:
Vid 16A säkring på 400V kan man plocka ut 6400W vid 100% belastning. (I*U=P I = ström, U = spänning och P = effekt)
Går man ner till 12V så behöver man däremot 534A (P/U=I) för att få ut 6400W (533.3333333333333 för att vara noga) och vad tror du händer med en kabel på 2.5mm2 (vilket inte är ovanligt för 400V trefas) om man skickar in 500A i den?
Den BRINNER UPP pga motståndet i kabeln blir för hög för strömmen...
Låter som att du borde läsa på lite om basen i el-lära.....
Jaså, så på din planet ska man alltså dra en kabel stor som en underarm från ett 6 v ficklampsbatteri?
Nej ett 6V ficklampsbatteri klarar inte ge så mycket ström.. Men hade man haft 6V i bilen så hade kablarna till ett lite större steg (runt 2000W) vara i den storleken, ja!