Kanske va lite klumpigt skrivet, menar inte att man gör (får göra) sådana installationer till vardags... i det här fallet så används ju den gamla kabeln...
det jag menar är bara att om man tex. i det här fallet har använt den gamla kabeln exempelvis EKKJ 3X6/6 för och köra femledarsystem så går det om man väljer att köra 2 faser... blir ju i princip 1 PEN av jord och fas... och detta kan vara förklaringen till att denna "tråd" ens kom till, hade allt varit normalt enligt fyrledarteori så skulle han ju ha haft 230V Mellan C & D också...
givetvis ska man hålla reda på färgerna men om man väljer att bryta mönstret så anser åtminstone jag att det är jävligt viktigt att märka upp ordenligt...
Neutralledare måste ha en ledararea som är större än fasledarnas i enfaskretsar oberoende av area samt i flerfaskretsar när arean hos fasledarna är högst 16 mm2 koppar eller högst25 mm2 aluminium.
I flerfaskretsar, där fasledarna har en ledararea större än 16 mm2 koppar eller 25 mm2 aluminium, får neutralledaren ha mindre area än fasledarna, om följande villkor samtidigt är uppfyllda
–maximal ström inklusive eventuella övertoner, som kan förekomma i neutralledaren vid normal drift är inte större än belastningsförmågan hos neutralledaren,
–neutralledaren är skyddad mot överström
–arean hos neutralledaren är minst 16 mm2 koppar eller 25 mm2 aluminium.
Riktiga bilar har 3 pedaler!