finns det ingen tabell på beroende på säkringar man skall använda vid vilka watt och dyl? tumregel?
Nja, säkring ska man välja beroende kabelarea och inte beroende av hur mycket effekt steget kan ge ut. Däremot så bör man välja kabel efter stegets effekt för att få så lågt spänningsfall och få ut så mycket effekt som möjligt.
Finns lite olika tabeller att följa, EMMAs är lite hårdare vad jag vet men man kan följa den där om man inte ska tävla. Men man kan räkna med ca 5A/mm2, alltså tex 100A till en 20mm2 kabel, 250A till en 50mm2 kabel osv.
Som Chriztoffer sa så spelar det ingen roll hur många watt ett steg är på, säkringen på kabeln ska sitta så nära batteriet som möjligt och är enbart för att avsäkra kabeln. Så om du skulle råka jorda pluskabeln så brinner säkringen istället för att du få en kabel som kan börja brinna.
Säkringarna som är dimentionerade för hur många watt steget är på är dom inbyggda säkringarna i steget eller oftast inbyggda , vissa steg som typ Sinus live SLA1500 har ingen inbyggd säkring utan en som sitter på kabeln också.
Det spelar ingen roll, till din 31mm2 kabel får du ha MAX 150A säkring, helst något mindre (tex 140A). Men eftersom att steget drar mindre än så så kan du sätta en mindre säkring på kabeln, tex 100A.