2648
Sök

Kabeltjocklek till 4000Watts steg??

155 Inlägg
10 november 2007
Trådstartare
#1
Tja!!

Jag har ett steg som ger 4.000Watt och har 2x50Amp säkringar plus ett steg som ger 4x160Watt och har 2x25Amp säkringar. Vad skall jag ha för kabeltjocklek till detta?
Räcker 25mm??

MVH: Tobbe

இஇஇ Man lär så länge man leker இஇஇ

16 197 Inlägg
10 november 2007
#2
4000 watt  å 100 amp säkring?   den mattematiken går inte ihop..

"Testar man inte så får man aldrig veta"

1 688 Inlägg
10 november 2007
#3
Va e de för steg?

Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!

153 Inlägg
10 november 2007
#4
Tobbe940 skrev:
Tja!!

Jag har ett steg som ger 4.000Watt och har 2x50Amp säkringar plus ett steg som ger 4x160Watt och har 2x25Amp säkringar. Vad skall jag ha för kabeltjocklek till detta?
Räcker 25mm??

MVH: Tobbe

Jag skulle använt en 35mm2 el en 50mm2 wink
Senast redigerat av rb (10 november 2007)


ÖSM #1 -08
484 Inlägg
10 november 2007
#5
Tobbe940 skrev:
...Vad skall jag ha för kabeltjocklek till detta?...

Det finns INGEN som kan svara på din fråga så länge som du inte anger vilken minimilängd kabeln måste ha.

Gå in och läs tävlingsreglerna på EMMA så har du en omfattande strömtabell att läsa ur, kan inte bli enklare eller smidigare tongue

Mvh
Saablejon

*små elaka stavfel...*
Senast redigerat av SaabLejon (10 november 2007)

R.I.P.
2004-01-10
2007-06-17

155 Inlägg
10 november 2007
Trådstartare
#6
Jag hittar inga tabeller på EMMA :S

இஇஇ Man lär så länge man leker இஇஇ

162 Inlägg
10 november 2007
#7
Tobbe940 skrev:
Tja!!

Jag har ett steg som ger 4.000Watt och har 2x50Amp säkringar plus ett steg som ger 4x160Watt och har 2x25Amp säkringar. Vad skall jag ha för kabeltjocklek till detta?
Räcker 25mm??

MVH: Tobbe

Vad har du för steg??

155 Inlägg
10 november 2007
Trådstartare
#8
Ena steget är på 2.000W Rms och 2x35Amp säkringar..
Andra steger är på 4x80W Rms och är på 2x25Amp tror jag..
Minimi längd på kabeln är 5meter ca..
Och jag hade tänkt mig 2x1,2F kondingar på det..

Behöver ni mer fakta? smile

இஇஇ Man lär så länge man leker இஇஇ

162 Inlägg
10 november 2007
#9
Tobbe940 skrev:
Ena steget är på 2.000W Rms och 2x35Amp säkringar..
Andra steger är på 4x80W Rms och är på 2x25Amp tror jag..
Minimi längd på kabeln är 5meter ca..
Och jag hade tänkt mig 2x1,2F kondingar på det..

Behöver ni mer fakta? smile

Ja, vad heter steget som levererar 2000w?

155 Inlägg
10 november 2007
Trådstartare
#10
Lanzar mxa 282

இஇஇ Man lär så länge man leker இஇஇ

162 Inlägg
10 november 2007
#11
Enligt dina säkringar skulle du klara dej med 21mm2 beroende på längd, men det rimmar dåligt med dina watt.

" Hur grova kablar skall jag dra till mitt
slutsteg?
Börja med att ta reda på hur mycket ström ditt
slutsteg drar och räkna ut hur lång kabel som behövs.
Vet du inte hur mycket ström ditt slutsteg drar kan det
räknas ut enligt följande: Steg med 50% verkningsgrad.
Total uteffekt i W vid 4 ohm multiplicerat med 2. Summan
divideras sedan med matningsspänningen (vanligen
13 V). Exempel: Slutsteg på 4 x 50 W x 2 = 400
dividerat med 13 = 31,8 A. Ditt slutsteg drar ca 30 A
max."  Från DLS

6 851 Inlägg
10 november 2007
#12
Tobbe940 skrev:
Ena steget är på 2.000W Rms och 2x35Amp säkringar..

Det är inte illa att de kan kräma ut 2000Wrms och ha avsäkring på totalt 70A.
Mitt DLS är avsäkrat till 60A och ger 4x40Wrms (totalt 160Wrms)...undra vad DLS gör för fel?


10 287 Inlägg
10 november 2007
#13
Dvs 2x300W i 4 ohm och 2x450W i 2 ohm.

Maxsiffrorna är ren bullshit och har inget med varken verklighet eller rms att göra.

/Göran



Tobbe940 skrev:
Lanzar mxa 282

I have nothing but confidence in you. And very little of that.
(Groucho Marx).
Åker numera Audi A6 -08 4.2FSI

21 761 Inlägg
10 november 2007
#14
Har kollat i manualen till steget, det står en del fel där. Men vid 2 Ohm så ska steget ge ut 2x450W iaf. Precis som Sharky skriver.

Vid 14,4V matningsspänning så borde steget kunna dra 78A om verkningsgraden är 80%, med 60% verkningsgrad så ökar strömmen till ca 104A. Ifall steget arbetar i klass D så verkar det kunna stämma med 900WRMS, arbetar det i klass AB så är nog säkringarna aningen klena. Jag hittar dock inget om i vilken klass som steget arbetar.

Räknar man på 80A för MXA282 och 50A för det andra steget, så bör en 35mm2 kabel räcka. Den kan ha tillräckligt stor säkring framme vid batteriet (högst 150A) och spänningsfallet vid 130A blir ca 0,31V vilket är godkänt tycker jag.
Senast redigerat av Drönirettab (10 november 2007)


Sök