Beräknat på 150A strömförbrukning:
5m 35mm2 kabel = ca 0,36V spänningsfall
5m 50mm2 kabel = ca 0,26V spänningsfall
1m 35mm2 kabel = ca 0,07V spänningsfall
1m 50mm2 kabel = ca 0,05V spänningsfall
Med 35mm2 kabel för både plus och jord så blir det totala spänningsfallet ca 0,43V
Med 50mm2 kabel för både plus och jord så blir det totala spänningsfallet ca 0,31V
Utifrån de teoretiska beräkningarna så törs jag nog lova att det inte blir någon märkbar skillnad i stegets uteffekt om man jämför 35mm2 och 50mm2 kabel, under förutsättning att alla kabelskor och kontaktytor är bra förstås. 35mm2 kabel får ju säkras av med 150A säkring, vilket ska räcka till SL-A1500 vad jag vet.