Så systemet bryter egentligen inte, utan kylan liksom "pulserar" med kompressorn?
Och kylmedieVIKTEN är kontrollerad, alltså? (Tryck i vila säger nästan inget om mängden)
Man måste pumpa ur och väga mediat. Annars vet man inte mängden.
Kan ju vara nog för tillslag, men för lite för drift. Det är sannolikaste felet, men ska ju vara kontrollerat av specialister.
Skulle ju också kunna vara evaporatortemperaturgivaren som ballat ur, och bryter för tidigt.
Med tvångskörd magnetkoppling kan inte systemet bryta pumpen längre.
Kan ju också vara expansionsventilen som är för öppen eller för tät, så det bryter för hög eller lågtryck.
Samma där att det inte kan bryta pumpen längre med tvångskörning.
.
Eftersom det är en "manuell ac" och inte klimatanläggning så borde inga kupetemperaturgivare vara inblandade alls. Det utesluter ganska många potensiella felkällor i alla fall.