Jag kanske skall förtydliga att det inte är nåt fel på alu-kabel i sig men att man kan få problem med alu som man inte får med koppar. Om man tittar på metallers spänningsserie så ligger AL långt ner och är oädel men är änså ett specialfall eftersom den bildar ett starkt - hårt - oxidskikt. Dock så måste man komma igenom detta oxidskikt när man ansluter AL och detta helst i en lufttät anslutning.
Så det är nog oftast enklare att använda CU än AL....
/Göran
Normalpotentialer (Spänningsserien)
Au+(aq) + e- « Au(s): +1.69 V
O2(g) + 4 H+(aq) + 4 e- « 2H2O(l): +1.23 V
Ag+(aq) + e- « Ag(s): +0.80 V
Fe3+(aq) + e- « Fe2+(aq):+0.77 V
Cu2+(aq) + 2 e- « Cu(s): +0.34 V
2 H+(aq) + 2 e- « H2(g): 0 V
Sn2+(aq)+ 2 e- « Sn(s): -0.14 V
Fe2+(aq)+ 2 e- « Fe(s): -0.44 V
Zn2+(aq) + 2 e- « Zn(s): -0.76 V
Al3+(aq) + 3 e- « Al(s):-1.66 V
Mg2+(aq) + 2 e- « Mg(s):-2.36 V
Na+(aq) + e- « Na(s):-2.71 V
dbjanoz skrev:
Sharky skrev:
Inget fel på alu-kabel. Använder man det korrekt och dimensionerar korrekt så är teori och praktik samma sak. Finns godkända alukablar för högspänningsöverföring sedan många år och där är man noga med kraven.
/Göran
Drönirettab skrev:
Sant, men teorin är ändå tillräckligt pålitlig för att kunna konstatera att "aluhatarna" överdriver.
Okej räkna på hur stor area en kabel behöver ha vid 100Ampere 14volt med aluminium för att motsvara 50mm2 koppar.